课程设计论坛

注册

 

QQ登录

只需一步,快速开始

发新话题 回复该主题

[毕业设计] 丽水花园C座楼电气设计 [复制链接]

楼主
文件格式:word
文件大小:391.50KB
适用专业:建筑电气
适用年级:大学
下载次数:1 次
我要下载:客服QQ:5739126
论文编号:210943

资料简介:
毕业设计-丽水花园C座楼电气设计,说明书共47页,21854字。
摘要
本次毕业设计题目为丽水花园C座楼电气设计,本楼为一梯四户,一共有十八层。本工程为三级负荷,供电电源均引自小区变电站,电压等级为380V/220V,本工程采用树干式 ,供电供电电源引自小区内变电站,用电负荷为每户10KW。
设计内容包括强电和弱电设计两个部分。其中,强电设计包括:配电系统的设计、照明系统设计、插座系统设计及防雷与接地系统的设计;弱电设计包括:有线电视系统的设计、消防系统设计。
照明系统按环保节能标准设计,其中包括照度计算、灯具的选择、照明干线、插座导线截面积的选择以及导线的敷设方式。插座系统按高档住宅标准设计。插座回路与照明回路由不同支路供电,一般插座安装高度为0.3米,空调插座距地高度为1.8米以上,潮湿场所应装设防潮、防溅型的插座接地系统采用TN—C—S系统。。防雷系统设计在屋面上装设避雷针与避雷带相结合的接闪器。有线电视系统采用分配分支方式,用户输出口信号电平为68±4dB。满足用户要求。建筑物为第三类防雷建筑。
在本次毕业设计当中共绘制了19张图纸,除一张手绘图外全部由CAD绘制。
关键词: 照明设计;有线电视设计; 供配电系统设计;消防系统设计

目录
第一章 前言 1
1.1建筑电气概述 1
1.2工程概述 1
第二章 电气照明系统设计 3
2.1电气照明概述 3
2.1.1照明的概述 3
2.1.2照明设计的要求和一些应注意的问题 3
2.2 照明设计的目的和原则 3
2.2.1照明设计的目的 3
2.2.2照明的设计原则 4
2.3 照明的方式和种类 4
2.4照明灯具的选择 5
2.5照明计算 6
2.5.1照明计算的依据 6
2.5.2 照度计算 7
第三章 开关和插座的选择 10
3.1 开关和插座的种类 10
3.2 开关和插座的安装要求 11
第四章 供配电系统设计 13
4.1 负荷分级 13
4.1.1供电系统的负荷分级 13
4.2 负荷计算 14
4.2.1负荷计算的方法 14
4.2.2负荷计算的原则 14
4.2.3负荷计算 15
第五章 建筑物防雷设计 26
5.1 建筑物的防雷措施及分类 26
5.2本住宅防雷设计 27
5.3建筑物年预计雷击次数 28
第六章 有线电视系统设计 30
6.1 有线电视系统的概述和组成 30
6.1.1系统的概述 30
6.1.2系统的组成 30
6.1.3 有线电视分配系统的组成形式 31
6.2 有线电视系统设计的基本规定 31
6.2.1一般规定 31
6.2.2有线电视系统的设计方法 32
6.3 有线电视用户电平计算 33
第七章 消防系统设计 37
7.1、火灾探测器的分类 37
7.1.1 按结构造型分类 37
7.1.2 按火灾参数分类 37
7.1.3 按使用环境分类 37
7.1.4按动作时刻分类 37
7.1.5 按安装方式分类 37
7.2 火灾探测器的选择和设置 37
7.2.1、火灾探测器的选择原则 37
7.2.2火灾探测器的设置 38
第八章 技术经济分析 40
第九章 结论 41
参考文献 42
致谢 43


资料文件预览:
共1文件夹,1个文件,文件总大小:391.50KB,压缩后大小:74.29KB

  • 毕业设计-丽水花园C座楼电气设计
  • doc毕业设计电气06-44.doc  [391.50KB]

我要下载:丽水花园C座楼电气设计(客服QQ:5739126)
分享 转发
TOP
发新话题 回复该主题