资料简介:课程设计-建筑给排水及消防设计,共14页,3820字,附cad设计图纸、给水计算表。目录1.设计任务及设计资料 11.1 任务 21.2 条件 22.设计过程说明 32.1 给水工程 32.2 排水工程 32.3消防给水 32.4管道布置及管材 43、设计计算 43.1室内给水系统的计算 43.2 室内排水系统的计算 83.3消火栓给水系统计算 103.4喷淋系统管径确定 124、参考文献 13 1.设计任务及设计资料1.1 任务根据所给建筑工作图和水量和水压条件完成给排水及消防设计。1.2 条件1. 某小区5栋中间一单元楼的建筑工作图一套,改建筑分为南楼和北楼,中间有楼道相连。(见图1为一层平面图)2. 建筑物共五大层,层高为5m。每一大层分出一个夹层,夹层层高2.5m。建筑物高为25m,共10小层,层高为2.5m,属于高层建筑。3. 给水水源有两个:市政给水管网,引入管规格为DN50,相对于建筑物标高为-0.450m,能提供180kPa的水压;小区加压给水管网,引入管规格为DN50,相对于建筑区标高为-0.450m,能提供43kPa的水压。4. 建筑物南北各有一条污水管线,管道规格为DN300,坡度为0.0030。两条管线至5栋西北角汇入化粪池。5. 北楼被小区消防管网包围,成为环状网。消防管规格为DN150,相对于建筑物标高为-0.450m,能提供43kPa的水压。建筑物北面有提供自动喷淋用水的直喷管线,管道规格为DN150,相对于建筑物标高为-0.450m,能提供43kPa的水压。...........