[毕业设计] ZYA市110KV变电站一次设计 [复制链接]

楼主
文件格式:word+AutoCAD
文件大小:1.91MB
适用专业:供用电技术
适用年级:高职
下载次数:4 次
我要下载:点击联系下载
论文编号:41885

资料简介:
  毕业设计 ZYA市110KV变电站一次设计,共48页,17975字,附CAD图,任务书,开题报告及致谢.
  
目录
  
摘要…………………………………………………………………………………....I
  
绪论…………………………………………………………………………………....1
  
第1章 电力系统概述....……………………………………………………….…….2
  
1.1 电力系统分析....……………………………………………..…………….……..2
  
1.2 变电站总体分析…………………………………………………..…….………..3
  
1.3 负荷分析…………………………………………………….……..……………..4
  
第2章 主变压器的选择……………………………………………….…………….6
  
2.1 主变容量选择考虑事项……………………………..……….…………………..6
  
2.2 主变额定容量的选择计算……………………………..….……………………..6
  
2.3 变压器相数的形式的选择………………….…………..………………………..7
  
第3章 电气主接线设计………………….…………………………………………10
  
3.1 电气主接线设计………………….…………………..………………………….10
  
3.2 主接线设计应考虑的基本问题……………………...………………………….10
  
3.3 主接线的设计步骤………………….…………………..……………………….11
  
3.4 一期工程所选用的变压器…………………..….……………………………….14
  
第4章 短路电流的计算………………….…………………………………………15
  
4.1 选择基准容量………………….…………..…………………………………….15
  
4.2 计算各线路电抗………………….………..…………………………………….16
  
4.3 对应的标幺值………………….…………..…………………………………….16
  
4.4 系统电抗………………….………………..…………………………………….16
  
4.5 各电压侧的计算………………….………..…………………………………….17
  
第5章 无功补偿………………….…………………………………………………22
  
5.1 无功补偿的意义………………….……..……………………………………….22
  
5.2 无功补偿容量的选择……………………...…………………………………….22
  
第6章 电气设备的选择………………….…………………………………………23
  
6.1 电气选择的主要任务…………………..….…………………………………….23
  
6.2 选择导体和电气设备的技术条件………..….………………………………….23
  
6.3 母线选择和负荷出线选择的计算过程……..…….…………………………….25
  
6.4 电气设备的选择………………….………..…………………………………….32
  
6.5 电压互感器和电流互感器的选择………..…………….……………………….38
  
第7章 配电装置和总平面布置设计…………….…………………………………41
  
7.1 配电装置设计…………….…………………..……………………….………....41
  
7.2 总平面布置设计…………….………………..………………………………….43
  
第8章 防雷保护…………….….……………………………………………...……46
  
8.1 变电所的直击雷保护…………….……………………...………………..…..…46
  
8.2 雷电过压波的保护…………….……………………...…………………………48
  
第9章 总结…………….……………………………………………………………49
  
致谢…………….……………………………………………………………………..50
  
参考文献…………….………………………………………………………………..51
  

  
摘要
  
本设计是针对“ZYA市新建110KV变电站”一次设计的要求,对电力系统及变电所的具体情况进行了分析与说明,对主变压器和主接线进行了设计与选择,并进行了短路电流的计算,根据所求的结果和已知的数据确定了母线、母线引下线、断路器、隔离开关、绝缘子、避雷器等必需的电气设备,且对变电所进行了防雷设计。
  
根据变电所任务书给定的负荷,我们不难对主变的进行选择,并用一级和二级负荷对其容量的选择进行校验,根据远景与近景负荷的比较确定一期工程主变的台数。电气主接线的设计是变电站电气设计的主体,在设计中应以任务书为依据,以国家经济建设的方针、政策、技术规定、标准为准绳,结合工程实际情况在保证供电可靠、调度灵活、满足各项技术要求的前提下兼顾运行、维护方便,尽可能的节省投资。导体和电气设备的选择是电气设计的主要内容之一,电力系统中各种电气设备的作用和工作条件不一样,具体选择的方法也不完全相同,但对它们都有一致的要求,电气设备要能可靠的工作,必须按正常工作条件进行选择,并按短路状态来校验热稳定和动稳定。配电装置是根据电气主接线的连接方式,由开关电器、保护和测量电器,母线和必要的辅助设备组建而成的总体装置。以本设计来看110KV宜采用室外形式,35KV和10KV宜采用室内形式。为了预防和限制雷电的危害性,变电站中还应采用防雷措施和防雷保护装置。
  
关键词:断路器  隔离开关  配电装置  避雷器


资料文件预览:
共3文件夹,15个文件,文件总大小:1.91MB,压缩后大小:459.96KB

  • 毕业设计-ZYA市110KV变电站一次设计
  • 0461211刘珂 毕业设计
  • 刘珂
  • doc01 毕业设计任务书.doc  [37.50KB]
  • doc02 开题报告.doc  [53.00KB]
  • doc03 论文封面.doc  [21.50KB]
  • doc04 摘   要.doc  [25.00KB]
  • doc05 目   录.doc  [27.50KB]
  • doc06 绪  论.doc  [21.50KB]
  • doc07 论文.doc  [1.35MB]
  • doc08 第9章 总 结.doc  [21.00KB]
  • doc09 致 谢.doc  [21.00KB]
  • doc10 参考文献.doc  [23.00KB]
  • doc11 中期检查表.doc  [37.50KB]
  • doc12 生产实习报告.doc  [49.50KB]
  • function forumhottag_callback(data){ tags = data; }
分享 转发
TOP
沙发

(

没有明白你说的意思啊?
TOP
板凳

很好

好东西下了
TOP
地板

我要积分啊
TOP
5#

嘿!高人

这篇帖子构思新颖,题材独具匠心,段落清晰,情节诡异,跌宕起伏,主线分明,引人入胜,平淡中显示出不凡的文学功底,可谓是字字珠玑,句句经典,是我辈应当学习之典范。
TOP
6#

好想图纸少了点
TOP
7#

这个系列的帖子都不错
TOP
8#

加油 努力赚积分
TOP
9#

太好了

谢谢了哦
TOP
10#

怎么没夹具的啊???我要夹具啊
TOP
发新话题 回复该主题