  论文 基于UCC3895的新型通信AC-DC转换器的设计,共8页,3622字
  
摘要:本文介绍了移相全桥零电压零电流开关(ZVZCS)转换器原理和基于UCC3895的新型通信AC-DC转换器的设计。实验结果证明基于该电路设计的新型AC-DC转换器性能稳定可靠,效率达93%。
  
关键词:移相全桥;零电压零电流开关;UCC3895
  
随着开关电源向高频化、高功率密度发展,人们愈来愈重视开关电源工作时日渐突出的开关损耗,开关损耗直接影响到开关电源的工作效率和可靠性。为了避免开关管同时导通而出现的死区时间,移相谐振全桥软开关控制技术正是利用这段死区时间,通过LC谐振使与开关管并联的输出电容(或寄生电容)上的电压迅速放电,实现超前桥臂开关管的零电压导通。同时通过在主变压器初级回路中串联阻断电容和饱和电抗器,对滞后桥臂开关管实现零电流关断,减少开关管的开关损耗并降低噪声干扰。
  
移相谐振PWM控制器UCC3895是TI公司推出的用于设计移相谐振PWM开关电源的最新理想器件。它可对全桥开关的相位进行移相控制,实现全桥功率级固定频率脉宽调制功能。与UC3875(79)系列相比,该电路新增了死区自动调节等功能,进一步增强了电源系统的可靠性,同时该电路功耗显著下降,更适合通信电源低功耗、高功率密度、高可靠性的要求。
  
移相控制器UCC3895的特点体现在其四个输出端分别驱动S1/S2和S3/S4两个半桥,可进行自适应死区时间设置,在死区时间内确保超前桥臂功率开关器件的并联输出电容放电完毕,为即将导通的超前桥臂上的开关器件提供零电压导通条件,同时通过电路中串联的阻断电容和原边附加饱和电抗器对滞后桥臂上的功率开关器件实现零电流关断。
  
......